全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请教一下:消防备电测试问题。
因某些已投入使用的建筑不能断市电,测试双电源时,能否在不断开市电的情况下直接启动发电机供电至末端,再末端进行手动切换测试备电是否接通?或者这种情况下应该如何测试备电?
双电源的规范测试有哪些?哪个规定或有没有相关操作手册
蛙 2024-11-13 12:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不断电情况下启动发电机完全没问题,发电机空载模式启动不产生电流,物业单位运行工每月都空载测试几分钟。
空载肯定没问题,就是输送到配电柜后,配电柜能不能同时输送两路电到末端双切箱