萨曼岛的工程师 2025-02-21 15:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.依据。《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008,
5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
5.2.3 日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
5.2.4 灭火器的检查记录应予保留。
2.结论。每具灭火器都应检查,因此应按照一具一卡的挂设。