全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
wetom 2025-04-16 15:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
民宿与旅馆功能一样,只是规模小而已,要求自动关闭也算正常。超过14间房的民宿就应按旅馆建筑要求。
vicher 回复: 小唐123212025-04-16 19:45
《宿舍、旅馆建筑项目规范》(GB 55025-2022)第1.0.2条:宿舍、旅馆项目必须执行本规范。少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外(条文说明:本规范针对的是常规的宿舍、旅馆)。由此可见此类情况(少于15间)可不执行《宿舍、旅馆建筑项目规范》相关规定。
《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第6.4.1条:防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。此条未区分是否少于15间,故任何旅馆建筑的客房疏散门应具有自动关闭功能。
潘天坤 回复: vicher2025-04-17 08:04
本人有些想法,不知道对不对,跟您一起讨论:
1、旅馆建筑这个名词要追溯到行业标准,如果行业标准认定不属于、包括在内的建筑在各规范标准中是否可以不按旅馆建筑定义。可以参照老年人照料设施,一般来说不属于行业标准中老年人照料设施定义的建筑在各规范标准中是未按老年人照料设施执行的
2、建筑防火通用规范GB55037中关于火灾自动报警系统的设防里有提到旅馆建筑,其中条文说明和配套实施指南中均有提到:该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。虽然这个条文说明和配套实施指南针对的仅仅是火灾自动报警系统设防条款的旅馆建筑的要求,个人觉得可以类比考虑
3、对于客房数量较少的民宿,住房城乡建设部、公安部、国家旅游局有联合印发农家乐(民宿)建筑防火导则(试行),参照此内容执行是否更合理一些
现实就是小于14间很多按民宿标准啊,不能按旅馆要求