- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】消防水泵、风机控制柜-功能按钮的设置误区、争议处置!
石峥嵘:消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,启动柜的生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,确是巨大遗憾!
消防水泵控制柜和防烟、排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮,由于缺乏统一明确的标准,相关按钮的功能,始终存在较大争议,基本处置原则如下:
一、消防水泵控制柜、防烟和排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮。
二、手动控制应始终有效:
手动优先,是所有消防设备控制的基本原则,不管控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动或手动状态,其“启动”、“停止”按钮应始终有效。
三、当控制柜处于“自动”状态时,可接受外部信号的控制,当控制柜处于“手动”状态时,不应接受外部信号控制:
当控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动状态时,控制柜可接受外部信号的控制(火灾报警联动、消防控制中心远程手动等)。
当切换按钮处于手动状态时,应切断外部信号,外部信号不再有效,这是控制柜最基本的安全保护措施。比如:在进行消防水泵或风机的检修或保养等工作时,为确保人员和设备安全,可将切换按钮置于“手动”状态,这时外部信号不再有效。
据此,消防水泵、防烟和排烟风机的控制柜,在正常运行时应确保切换按钮处于自动状态,特殊情况下需要置于手动状态时,应有专人值守。
四、遗憾和期待:
消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,不能不说是巨大的遗憾,期待早日完善!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热