- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火-安全疏散距离控制原则及要求,附规范争议!
石峥嵘:本文讲解安全疏散距离的控制原则及要求,同时提出《建规》图示的3.7.4的不妥之处。
安全疏散距离,是从室内疏散至安全区域的距离,是控制安全疏散设计的基本要素。
通常情况下,火灾条件下人员进入安全出口,即可认为到达安全区域。因此,安全疏散距离包括房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,以及疏散门至最近安全出口的直线距离。
一、除跃层式住宅的户内楼梯、商业服务网点的室内敞开楼梯以及跃廊式住宅的户外楼梯等情况外,疏散距离的控制通常以楼层的防火分区为单位确定,安全疏散距离的控制,通常只考虑水平疏散距离,不考虑疏散楼梯等竖向疏散通道的距离。
疏散楼梯间、防烟楼梯间的前室、室外楼梯以及符合要求条件的连廊和天桥等,通常认为是相对安全的区域,火灾条件下人员进入这些区域,即可认为到达安全区域。因此,这些区域的入口通常称为安全出口,比如敞开楼梯间的出口、封闭楼梯间的门、防烟楼梯间的前室门,室外疏散楼梯的出口,符合条件的连廊和天桥出口,以及直接通向室外安全区域的房门等,这些出入口均属于安全出口。
敞开楼梯间
封闭楼梯间
防烟楼梯间及前室
连廊和天桥
二、疏散距离均为行走直线距离,通常不考虑设备、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但需要考虑墙体遮挡的影响。
1、疏散距离均为行走直线距离,当计算室内最远点至最近疏散门(或安全出口)的直线距离时,通常不考虑设备、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但对于室内隔间(即使隔间不到顶)的情况,需要考虑墙体遮挡的影响,要按其中的折线距离计算。
如图示一所示:B点至安全出口的疏散距离为(b1+b2),A点至安全出口的直线距离包括A点至疏散门的直线距离(a1+a2)和疏散门到安全出口的直线距离(L1+L2)。
图示一
2、规范图示争议:新版《建规》图示3.7.4,标示了厂房内任意一点到安全出口的直线距离(图二),本示例存在室内隔间,对于隔间内的任意一点,应采用行走直线距离计算,宜应采用图示三的方案,A点至安全出口的疏散距离为(a1+a2),B点至安全出口的疏散距离为(b1+b2)。
图示二
(《建规》图示3.7.4没考虑隔间墙体遮挡的影响,不妥)
图示三
(建议方案,隔间内疏散距离应考虑墙体遮挡的影响)
三、涉及楼梯部份的疏散距离,梯段部份的距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。
对于跃层式住宅的户内楼梯、商业服务网点的室内普通楼梯以及跃廊式住宅的户外楼梯等情况,梯段部份的距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。
如图所示的室内双跑楼梯,梯段和休息平台部份的疏散距离为L=1.5×L1+L2+1.5×L3
四、民用建筑、车库、厂房等都涉及安全疏散距离要求,但仓库场所人员较少,没有明确的安全疏散距离要求。
详见:安全疏散系列视频
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热