全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
jinyanwu 2024-11-22 11:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个不是按照大堂面积设置的。是整体规划的,可以看消防设计文件。
先看旅馆建筑体积是否大于5000m³,如果大于就应设并且两只栓覆盖,不是看大堂面积的,当然另外一只栓不一定要在大堂内,只要有两只栓能够覆盖就行:
如果属于小于5000m³的旅馆建筑:
可以按照设置消防软管卷盘或者轻便消防水龙。当然设置一个栓也没有问题;
大悟无言 2024-11-22 11:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
二、再结合3.5.2表中,旅馆最低需要2支。所以要应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。
三、回到你的问题,在酒店大堂需要设置几个消火栓,要看具体的保护范围和防火分区。通常情况下,同一个防火分区内,在大堂外设置的其他消火栓能够满足2支消防水枪的2股充实水柱同时达到大堂的任何部位,那么大堂也可以设置1个,甚至不设置。
四、最后需要注意,7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
消防网友57550 2024-11-22 14:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
除满足条件的部分仓库、住宅和水规3.5.2表中可以采用1支水枪的外,应满足“同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位”,注意是“同一平面”,非同一防火分区,也就是说大堂隔壁的消火栓能不能算第2个消火栓,存疑。还有人在一个消火栓箱体内装双阀头,放置2卷水带、2个水枪,也是擦边球。消防管理往往是存疑从严,应该是大堂内有2个不同位置的消火栓最好,借隔壁的消火栓(满足距离,1根水带+充实水柱,规范并没有要求水枪到达,水枪本身够到大堂内就行)作为第2个消火栓的方案次之,一个消火栓管道安装双头阀不可取。不到50平方,水带都展不开,我会采用第二方案。个人观点,不一定对。