消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:31 关注:3
关注

  • 自动跟踪定位射流灭火系统,现场控制箱存在的问题
    发表评论: 肯定正确,因为火灾扑救完成了,只有看到火灾真正灭了,才能停泵

    0 0 2025-05-30 18:37

  • 大跨度大空间丙类车间疏散指示标识设置位置?
    发表评论: 可以的,规范依据《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-20184.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:    1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。    2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。    3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:    1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。    2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。    3 安装在疏散走道、通道上方时:      1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;      2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。    4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。    5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。

    0 0 2025-05-30 17:43

  • 用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算?
    发表评论: 这个说法依据在《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17表注33 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

    0 0 2025-05-30 15:09

  • 只有防火分区面积灭火器计算如何计算灭火器设置点
    发表评论: 确实是这样,《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005第7.3.5—4款也说了,确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量,因为灭火器的布置要考虑房间的布置、灭火器最大保护距离、是否影响疏散、取用方便等因素,结合现场布置,一般会在消防设施平面布置图中展示示意图,现场可能会适当调整。因为保护距离是灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。所以图纸中计算的是最低配置数量,如果现场超出保护距离,应增加灭火器配置点。

    0 0 2025-05-30 08:11

  • 两栋丙类厂房A/B,间距是符合要求的,各自有一个安全出口C、D对称,CD之间的通道设雨棚,符合防火要求吗
    发表评论: 第一,看你规划许可证上面是一个还是两个建筑;第二,如果是两个建筑,看丙类厂房的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人,那就必须分别设置两个安全出口;第三,我看的关键问题是,你这是哪个楼层?单层的话,CD之间就是室外了对吗?如果是二层及以上,没见你楼梯间呢?所以你画的图不准确。

    0 0 2025-05-29 18:39

  • 消防救援窗可以改造成自然补风窗吗?
    发表评论: 规范没说不允许,那就是允许。依据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-20174.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。

    0 0 2025-05-29 17:16

  • 请问老师关于老年人照料设施的人员密度和人员疏散是怎么计算的,有无相关规范
    发表评论: 这个按照床位数量+护理人员数量就行了

    0 0 2025-05-29 17:13

  • 与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
    发表评论: 你说的老年人照料设施的话,侯梯厅那里需要设置挡烟垂壁。侯梯厅面积太小,没有要求单独设置开窗面积。如果需要辅助人员疏散,那个就得按照消防电梯设计前室等要求。建规5.5.14条公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置要求。

    0 0 2025-05-29 15:38

  • 在封闭的防护区内气体灭火结束后,需要进行通风排除
    发表评论: 你可以看看《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012第6.3.9 条,事故通风应符合下列规定:       1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次/h;       2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;       3 放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备;      4 事故排风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证,当事故通风量大于经常使用的通风系统所要求的风量时,宜设置双风机或变频调速风机;但在发生事故时,必须保证事故通风要求;       5 事故排风系统室内吸风口和传感器位置应根据放散物的位置及密度合理设计;       6 事故排风的室外排风口应符合下列规定:        1) 不应布置在人员经常停留或经常通行的地点以及邻近窗户、天窗、室门等设施的位置;        2) 排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m;        3) 当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口应远离火源30m以上,距可能火花溅落地点应大于20m;        4) 排风口不应朝向室外空气动力阴影区,不宜朝向空气正压区。

    0 0 2025-05-29 10:14

  • 有一个A公司有B、C两栋楼,均为高层,某日消防安全检查分别在这两栋楼里查出4条非重复的火灾隐患,请问这个单位按照新的35181是否存在重大火灾隐患?(合计超过6条,分开不超过6条)。   本例子中,该新规中的“建筑和场所”是指什么?
    发表评论: 刚好前两天我给一个国企检查,也遇见同样问题,我的观点仅供您参考:第一、消防供水管网、消防水泵房、消防供电、消防控制室存在的问题,一定是影响各个单体,除非特别简单的单体,没有消防水、电的情况;第二,每个单体存在的隐患排查;第三,单体出现直接判定要素的那就直接判定;第四,单体内不存在直接判定要素,那就把每个单体的综合要素+公共的判定要素(消防供水、供电、消防控制室等),加起来≥6项,那就综合判定重大火灾隐患。第五,所以消防这些共用工程很关键。

    2 1 2025-05-29 09:33

  • 在封闭的防护区内气体灭火结束后,需要进行通风排除
    发表评论: 消防规范里只规定哪些场所设置事故通风,火灾时如何关闭通风系统,至于灾后多长时间达到空气质量安全,没记得有规定,应该属于暖通专业的规定。

    0 1 2025-05-28 18:35

  • 每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范规范要求呢?
    发表评论: 就近设置就行,没说每台一个控制箱,具体要求可以看《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.3—4.5节。

    1 0 2025-05-28 18:32

  • 防火风品易熔金属片的方向
    发表评论: 没记得有明确要求,我的理解你是配电室的防火阀,靠近配电室内侧可能更合理

    0 1 2025-05-28 18:29

  • 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
    发表评论: 10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。

    0 0 2025-05-28 18:25

  • 防火隔墙怎么需到顶或楼板吗
    发表评论:

    1 0 2025-05-28 18:24

  • 自带蓄电池疏散指示和 应急照明灯灯具
    发表评论: 原来你是集中电源,那就是应急照明控制器+集中电源箱+灯具;现在你换成,灯具自带电池,那你需要设置配电箱啊,也就是应急照明控制器+配电箱+自带蓄电池的灯具;

    0 0 2025-05-28 13:41

  • 中药材研磨粉尘属于哪个分类?
    发表评论: 我个人理解,参照《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E 可燃性粉尘特性举例,中药材研磨粉尘首先他是草本类,可参照纤维鱼粉——木质纤维。当然不同品种的中药材也有不同特性,还要综合看待他的粒径大小等多方面因素,粒径越小越危险;粒径越大越安全。

    0 0 2025-05-27 22:08

  • 水流指示器
    发表评论: 水流指示器不是火灾自动报警系统的触发器件,他不能报告火警,仅是作为监管信号通过输入模块反馈到消防控制室,报告的是那个管路上水流动起来了。

    0 0 2025-05-27 13:00

  • 室外消防给水系统供水形式
    发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.5条,如果5m~150m范围内的市政消火栓能够满足你室外供水的流量、压力、可靠性,你就可以采用市政消火栓,不设室外消火栓泵。只要不满足室外供水的流量、压力、可靠性任何一点,就行该设置室外消火栓泵。6.1.5  市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:     供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。     距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;     当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

    0 0 2025-05-27 12:58

  • 该条文与条文解释好像是互相矛盾,请教各位专家
    发表评论: 不矛盾,条文说明是对规范原文的补充和解释。

    0 0 2025-05-27 12:54

积分
152
提问
0
回答
151

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭