全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求
如下图,情况:厂房与仓库之间做一个连廊。连廊处于一层,四周无墙,只有顶。连廊结构与厂房和仓库是拖开,连廊下净空为5米,消防车可正常通行,地面标高同室外道路标高。
连廊对应处的厂房和仓库门需做防火门吗,墙体做彩钢板墙是否可以?
如果仓库做为敞开式的是否可以?
连廊下方直接是室外是室外安全区域吗?
充楞装傻 2022-04-13 17:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
双面彩钢夹岩棉80mm以上的墙~才算得上2级,2个2级丙类 防火间距10米。
满足防火间距又无可燃物的连廊~6.6.4 连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
安全出口的门~满足防火间距~即使正对,也不用不装。。。
乌伤浪人 2022-04-16 21:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
看图纸截图,如果丙仓、丙厂的其他部位耐火等级满足二级以上要求,非承重外墙采用单层的彩钢板是不能满足二级耐火等级要求的,如果不能满足相应的耐火等级要求,防火间距都可能不足,因此不能采用单层彩钢板。如果厂房和仓库满足二级耐火等级要求,防火间距已符合规范要求,厂房、仓库的门都无需采用防火门。连廊下方属于室外安全区域。丙仓连廊处开口可不设置外门。
谢谢,你这给了,我一个新思路,只要满足二级耐火,防火间距又满足要求,敞开连廊下的门就是当普通外门来看,不用按图集上防火门来考虑了?
另外,建规3.2.12中除甲乙及高层仓库外,一、二级耐火等级建筑非承重外墙,不燃性墙体时,耐火极限不应低于0.25H .理解这一条是对于不太危险的工业用房,外墙耐火可适当降低标准了。
防火分区你怎么算面积