全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
阳明心 2023-12-11 14:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
“消防水带产品维护、更换及售后服务”T/CPQS XF006-2023团体标准文件4.4.1.3条规定的消防水带最高报废年限为6年
山屈 2023-12-11 14:56 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水带,规范/标准里面有检查内容,没有报废年限规定。
T/CPQS XF006-2023《消防水带产品维护、更换及售后服务》团体标准,中国消费品质量安全促进会发布。
4.4.1.3 自产品出厂检验合格之日起,消防水带最高报废年限为6年。消防水带产品生产者、生产企业对其出厂产品有效期有专门说明的,最高报废年限按照两者最低的年限为准。
《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准,4.4.2.2灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修。《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008》5.3.2 灭火器的维修期限:水基型灭火器出厂满3年维修;干粉、二氧化碳、洁净气体出厂满5年维修。《消防设施通用规范 GB55036-2022》,废止GB50444中的5.3.2强制条文,新规定10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。
国标废止的条文,团体标准重新规定,还把标准要求提高了。
标准还是看国家标准、行业标准及地方标准,团体标准感觉类似企业标准,市场制定,拿来参考学习就行。
T/CPQS XF003-2023是团体标准,可继续跟建筑灭火器配置验收的规范走,没必要采纳吧