全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
核心筒结构办公楼,客梯厅两侧通道安装门禁是否合规
您好,请问一下核心筒结构办公建筑,客梯与消防梯独立,整层使用用户为了安全控制外来人员,计划将客梯厅两侧装玻璃门及门禁,这样可能导致紧急情况电梯厅的人疏散不出去,应该不符合规范,详细如图,请各位老师帮解答,是否符合要求,谢谢!
黄-江西省景德镇市 2024-06-11 00:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、火灾发生时,所有门禁可通过火灾报警联动释放;(门禁系统具备此联动功能或门禁系统的电源被强切断电后具备自动释放功能,可以实现)
2、门的开口宽度需要满足紧急情况下三部电梯满载人员数的疏散要求;
3、门的开口高度建议平吊顶或无吊顶的结构梁,以免门楣起到挡烟作用,使得烟气在侯梯厅内聚集影响疏散;
4、侯梯厅两侧隔断玻璃(含门)的耐火极限不低于1.0h。