全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
LHH2737 2024-07-11 10:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不属于,就是普通的娱乐场所(非歌舞娱乐),但个别地区的地标规定:台球厅应与其他场所之间的隔墙要采用耐火极限2h防火隔墙和乙级防火门分隔
香.香 2024-07-11 11:37 1 赞
0 踩 [回复] 举报
歌舞娱乐场所的定性:包含歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅及具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,包含足疗店(此处的足疗店指大型的洗浴中心、桑拿场所内的足疗,一般的个人开设的简单泡脚修脚的不算)。棋牌、健生房、棒球、台球室、密室逃脱之类的不属于歌舞娱乐游艺放映场所,归属于公共娱乐场所。歌舞娱乐也归属于公共娱乐场所。
潘天坤 2024-07-11 14:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅
如果台球室没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能都包房,可能不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能比较偏向于公共娱乐场所,属于消防法规定的人员密集场所
一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
与其他区域分隔墙体均为靠疏散过道上的隔墙(未与其他场所直接贴邻),即台球室疏散门都开在疏散过道上,疏散过道两侧隔墙耐火极限为1小时,是否还需要设置乙级防火门和耐火极限2小时隔墙分隔?