全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气压维持系统电接点压力表可以用气压探测器代替使用吗?如果可以有什么前提?
气压维持系统电接点压力表可以用气压探测器代替使用吗?如果可以有什么前提?
许迅 2024-07-24 09:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在气压维持系统中,电接点压力表通常用于控制消防气压给水设备,其作用是在气压达到一定阈值时发出信号,以确保系统正常运行。关于是否可以使用气压探测器代替电接点压力表,以下是根据相关规范的分点论述: 1. **功能替代性**: - 气压探测器可以检测气压的变化,理论上可以替代电接点压力表的功能,用于监测气压是否达到预设的最低压力值,从而发出报警信号。 2. **规范要求**: - 根据**自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017**中对干式报警阀组的安装要求,压力表的安装位置和功能有明确的规定,以确保对水源水压、管网内气压、气源气压等进行观测。 - 如果使用气压探测器替代,应确保其能够满足相同的技术参数和功能要求。 3. **前提条件**: - **等效性**:气压探测器必须能够提供与电接点压力表等效的精度和可靠性。 - **报警准确性**:气压探测器应能在气压接近最低压力值时准确发出报警信号。 - **系统兼容性**:气压探测器需要与现有的消防气压给水设备和控制系统兼容。 - **规范批准**:替代方案应得到相关规范的认可,或者经过相关部门的审批。 4. **安装与调试**: - 安装气压探测器时,应遵循生产厂家的说明书,并确保其竖直安装,以便准确检测气压变化。 - 安装后应进行严格的调试,确保气压探测器的报警阈值与原电接点压力表设定的压力值一致。 综上所述,在满足上述前提条件和技术要求的情况下,气压探测器可以代替电接点压力表使用。然而,这种替代通常需要经过专业评估和相关部门的批准。