LHH2737 2024-10-14 11:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以,但要满足下列要求
GB 51251-2017第4.4.5条:
排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:
1 机房内应设置自动喷水灭火系统;
2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;
3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
周末浪子老师,能解释下为什么吗