
qyyx
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
泡沫-水预作用系统
发表评论: 以前没有预作用阀的时候就是用雨淋阀的,但前提是不充气
2025-05-31 21:17
-
丙2类的高架仓库,自喷系统采用梁底+货架内喷淋系统。请问丙1类液体怎么设计?梁底用水,货架内用泡沫吗?
发表评论: 我们做过一个丙1类的ASRS,非石化项目,当地审图中心的意见是屋面按泡沫-水雨淋系统全开放设计,货架内部设置闭式喷淋, 允许储存非水溶性丙1类液体。实际上这个库存放的产品,参考国外规范是可以直接上水喷淋的,只是国内17版喷规删除了泡沫的内容,所以国内设计液体库通常只能套泡沫规。对于CECS1405,其表格中净空9m主要还是参照FMDS729,就是说用这个表的参数设计,需要满足净空要求和相关储存规则。规程6.4更大的意义在于填补国内丙1类库用水灭火无规范依据的窘境。对于净空高度,实际按照NFPA30,部分闪点高的丙类液体也允许做到净空15m(指有相关保护的参数),等效参照的国内的标准是SY/T6344。
2025-05-30 02:04
-
镀锌钢管国标的厚度表格在哪里查询?
发表评论: GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管 附录A
2023-11-18 18:31
-
石油化工企业,大中型是如何划分的
发表评论: 根据GB50160-2008(2018年版)条文解释8.2.1.4石油化工企业的规模划分如下:1) 大型:原油加工能力大于或等于10000kt/a或占地面积大于或等于2000000m²; 2) 中型:原油加工能力大于或等于5000kt/a且小于10000kt/a或占地面积大于或等于1000000m²且小于2000000m²。
2023-10-05 23:10
-
关于配电间是否需要在两股消火栓水柱保护范围内的疑问
发表评论: 需要。不然无法过审。
2023-10-05 23:01
-
丙类仓库可燃液体2000平方,高度最高可以多高?
发表评论: 最合理的系统是闭式泡沫水喷淋+货架内置喷淋系统。泡沫可以用于液体火灾,货架喷淋可以解决屋面较高的问题。但设计前还是建议咨询审图,丙一类库按现行规范,只能套到GB50151泡沫规设计,但6.3.1有不利条款,看审图老师如何理解。
2023-10-05 22:59
1